stayer008
Доброе время всегда, вам знающие и понимающие!
В конце прошлого года на наши участки пришёл представитель мособлэнерго и давай нашего председателя прессовать, мол давно не делали поверку вашего трансформатора и вообще он устарел. Давайте поменяем недорого и т.д. Председатель согласился на нашу беду, поменяли транс-р , а дальше странности пошли, которые мы не обладая обширными знаниями объяснить не можем..
В январе обычно наше небольшое количество садоводов потребляло в среднем на 15000-17000 руб. В этом январе с учетом новых цен и изменения тарифов в пересчёте мы потратили в 2 раза дороже = 35000руб. Почесали затылок, бывает- зима! Но когда в июне 35000-38000 охнули, задумались!!!
??? Может ли новый трансформатор или его составляющие накручивать киловатты? И как выяснить мошенничество?
Существуют ли такие приборы, которыми можно учесть потребление эл. энергии не заходя в жилище? Например как тепловизор! Ну вдруг кто-то бурит скважину до магмы, а мы теряемся в догадках, куда это киловатты бегут!
С большой надеждой на отзывчивость знающих жду ответов!
Спасибо
ЛЕША
Цитата(stayer008 @ 4.7.2016, 4:34) *
В конце прошлого года на наши участки пришёл представитель мособлэнерго и давай нашего председателя прессовать, мол давно не делали поверку вашего трансформатора и вообще он устарел. Давайте поменяем недорого и т.д. Председатель согласился на нашу беду, поменяли транс-р , а дальше странности пошли

Прежде чем произвести замену силового трансформатора, нужно старый подвергнуть испытаниям-измерениям, выдать соответствующие протоколы и на основании этих протоколов делать заключение о ремонте или замене. Если всего этого нет - Председатель-ворюга!!!
Цитата(stayer008 @ 4.7.2016, 4:34) *
В январе обычно наше небольшое количество садоводов потребляло в среднем на 15000-17000 руб. В этом январе с учетом новых цен и изменения тарифов в пересчёте мы потратили в 2 раза дороже = 35000руб. Почесали затылок, бывает- зима! Но когда в июне 35000-38000 охнули, задумались!!!
??? Может ли новый трансформатор или его составляющие накручивать киловатты? И как выяснить мошенничество?

В деньгах некорректно измерять. Количество киловатт - вот единица измерения!!!!
Если учёт потреблённой электроэнергии смонтирован на стороне 0,4кВ, так сказать после силового трансформатора, то причина увеличения потребления ЭЭ лежит не в самом силовом трансформаторе.
Вам расчётный счётчик и (или) трансформаторы тока не меняли вместе с силовым трансформатором? icon_biggrin.gif Вдруг бракованный подсунули?
Если учёт организован по "высокой стороне", так сказать перед силовым трансформатором, то увеличение потребляемой ЭЭ может быть, но никак не в 2раза (за счёт увеличенного тока холостого хода самого силового трансформатора). Попадались такие после ремонта.......
Цитата(stayer008 @ 4.7.2016, 4:34) *
Ну вдруг кто-то бурит скважину до магмы, а мы теряемся в догадках, куда это киловатты бегут!

Не понял, у Вас что, не у всех садоводов счётчики ЭЭ установлены?


Гость сочувствующий
Цитата(stayer008 @ 4.7.2016, 0:34) *
...
В конце прошлого года на наши участки пришёл представитель мособлэнерго и давай нашего председателя прессовать, мол давно не делали поверку вашего трансформатора и вообще он устарел. ...

Вот здесь прошу уточнить, какой трансформатор меняли, силовой, или трансформаторы тока для общего электросчётчика? ПОВЕРКА выполняется для трансформаторов тока, но не для силовых.
Sinus
Ближайшее время в вашем СОТе должно пройти под девизом:
Счетчик каждому садоводу!
stayer008
Цитата(ЛЕША @ 4.7.2016, 3:46) *
Прежде чем произвести замену силового трансформатора, нужно старый подвергнуть испытаниям-измерениям, выдать соответствующие протоколы и на основании этих протоколов делать заключение о ремонте или замене. Если всего этого нет - Председатель-ворюга!!!

В деньгах некорректно измерять. Количество киловатт - вот единица измерения!!!!
Если учёт потреблённой электроэнергии смонтирован на стороне 0,4кВ, так сказать после силового трансформатора, то причина увеличения потребления ЭЭ лежит не в самом силовом трансформаторе.
Вам расчётный счётчик и (или) трансформаторы тока не меняли вместе с силовым трансформатором? icon_biggrin.gif Вдруг бракованный подсунули?
Если учёт организован по "высокой стороне", так сказать перед силовым трансформатором, то увеличение потребляемой ЭЭ может быть, но никак не в 2раза (за счёт увеличенного тока холостого хода самого силового трансформатора). Попадались такие после ремонта.......

Не понял, у Вас что, не у всех садоводов счётчики ЭЭ установлены?

Приветствую, спасибо за отзыв
Сегодня перепишу по квитанциям кВТ и напишу.
Счётчики разумеется есть, но ни для кого не секрет, в интернете предложений масса, как обойти или скрутить счётчики. Может кто-то и живёт паразитом. Сейчас выясняем на каждых выходных. В Жилище-то не войдёшь вот клещами и ловим.
Транс-р поменяли, без испытаний поверок..... всё, это прожитое. теперь надо разбираться с сегодняшним.
Общий счётчик стоит после транс-ра.
Единственное внешнее заметное отклонение это одна шина греется и явно видно темнее краска и подгоревшего цвета. Может быть здесь тоже потери?
Ещё раз благодарю за помощь
Гость сочувствующий
Цитата(stayer008 @ 4.7.2016, 12:02) *
П
Транс-р поменяли, без испытаний поверок..... всё, это прожитое. теперь надо разбираться с сегодняшним.
Общий счётчик стоит после транс-ра.
...

Так какой всё-таки трансформатор меняли?
S-cream
Шина греется - серьезный непорядок. Потери могут быть, как и сверхпотребление по этой фазе. Устранять обязательно.
Ixtim
Цитата(Гость сочувствующий @ 4.7.2016, 14:24) *
Так какой всё-таки трансформатор меняли?

ТС так толком и не озвучил ничего... icon_rolleyes.gif Походу, просто зашел поплакаться...